一、故障描述 8月20日中班21:51分,轧钢二车间精轧机组6台电机自动停车,经查系CS3操作台 plc柜 电源模块损坏导致,更换新的电源模块后恢复生产,总计影响生产时间76分钟,轧废3支。 二、故障经过及原因分析 此次损坏的电源模块是西门子专用的SITOP电源模块,输出电压为DC24V,使用环境好的话,使用10年以上没有问题,昨日到厂检查后,发现电源模块上的黄色报警指示灯进行闪烁,随即测量输出电压仅有17V左右,电压低,导致精轧就地换辊的PLC远程站掉线,从而精轧就地操作台急停信号丢失,最终导致精轧机组自动停车。 1、一二车间的使用环境较差,粉尘较重,虽实施定期清灰,但内部电路板上的导电灰尘无法彻底清除,加之PLC电源模块使用年限久,未实施定期更换,是本次故障的根本原因; 2、二区CS3操作台内部经常有老鼠出入,柜内模块上面全是老鼠的排泄物,此电源模块9年内烧坏过3次,均发现表面和内部有短路痕迹,多次进行封堵未果,是此次故障的又一原因; 三、故障纠正预防措施 1、对一二车间使用年限8年以上的电源模块进行统计,9月份抄计划集中更换; 2、再次对二车间CS3的连个控制柜底板和电缆桥架进行彻底封堵;同时CS3沙湾两道门下方均有较大缝隙,建议更换为防盗门,防止小动物钻入引起设备短路; 3、新更换的电源模块做好更换记录,做到有据可查。 四、总结 1、电源烧坏的原因你有很多,除了环境不好以外,还有就是耐压等级也很重要,前段时间遇到过有些PLC柜断电上电后就会烧SITOP电源的情况,内部直接冒烟,后来查了手册才知道,单向的SITOP电源耐压等级最高256V,而我们未生产的时候, 电力变输出电压是比较高的,故造成瞬间烧毁电源的情况。 2、当时设计院设计时,SITOP未使用UPS供电,直接市电供电。UPS仅仅对PS307进行供电,也是造成电源烧坏的重要原因。 |