铜导线和铝导线为什么不能直接连接

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-9 18:17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铝绝缘导线在我国经济处于低谷阶段起了一定作用的。民用电及工业用电,电气线路使用好多都是铝导线,虽然电能传输方面的性能不及铜导线优良,但是价格便宜,挺过了困难期。
铜导线和铝导线为什么不能直接连接

铝导线和铜导线为什么不能直接连接?接触电阻的讨论
一、从化学角度分析
1、铝线表面是极易氧化的,时间已久氧化膜会越来越厚,致使连接处电阻越来越高。
2、倘若连接部位潮湿,会形成电解电池。由于铝比铜活泼,两者相接触的时候铝被消耗而铜被保护而不被消耗,也会增加接触电阻。
二、从物理角度看
金属是有膨胀系数的,铝的膨胀系数大于铜,铝线电流热效应肯定比铜线强烈。
若在大电流的情况下,接触点位置肯定是膨胀程度大,一旦切断电流连接处会出现松动,又增加铝氧化面积,致使连接处电阻增加。
记得以前老家,家里线路用的是铝线,又有打米机,打米时有接头的地方就要打火花。原因就是接触电阻大,有瞬间大电流时接触点温升快且温度高,就有可能伴随火花。
题目说的问题,一是两者的膨胀系数不同,在大电流下膨胀程度,切断电流又恢复。在热胀冷缩的不断重复小,铝线氧化面积只会增加,导致接触电阻增加。其次,接头潮湿形成原电池,铝被腐蚀增加的电阻。
铜线虽贵,但非常安全。就以铜线与铜线的接触电阻和铝线和铝线的接触电阻,铜线之间的接触电阻比铝线之间最少低10以上。其次,铜的电阻率高、机械性能好、韧度高、不容易端、工作可靠等优点,如今被广泛的用于工业领域民用电领域的电气线路用线。