400kva的变压器带40kw设备,电流300A,算超负荷吗? 回答:没有超负荷。具体原因根据以下口诀分析一下: 常用电压用系数,容乘系数得电流。 额定电压四百伏,系数一点四四五; 额定电压六千伏,系数零点零九六; 额定电压一万伏,系数即零点零六; 这个口诀是根据实际经验积累后得出的,里面的系数是根据1/√3U 计算而来。比如,二次侧电压为400v或写成0.4kv,则1/√3U≈1.443≈1.445;以此类推,当U=10KV时,1/√3U≈0.0577≈0.06。当然,这个计算方法有一定的误差,按规定大约在±5%左右。 按照题意,400KVA变压器,电流300A为什么没有超负荷?根据题主提供的数据,套用一下其中的两句口诀: 额定电压四百伏,系数一点四四五; 额定电压一万伏,系数即零点零六; 高压侧电流为:(系数0.06x400Kva)=24A 低压侧电流为:(系数1.445x400Kva)=578A 以此来看,没有超出实际负荷要求,可以放心使用。 |