100KW电机500米距离应该选用多大的电缆合适?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-15 21:54:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

100KW的电动机,按照经验计算应该是200A左右的电流,根据电缆选配标准,在不考虑线路长度而产生压降的情况下,使用95mm2的铜芯电缆足够了。但是,提问者在附加描述中给出了一个条件,线路长度为500m,这样一来不得不重新考虑,由于线路过长所产生的压降问题,对电机带来的负面影响。

100KW电机500米距离应该选用多大的电缆合适?

在产生降压的情况下,95mm2铜芯电缆够不够用:

电压降计算是一个系统的、比较复杂的过程,需要考虑到很多的因素。比如,电缆的长度、敷设方式、环境温度和电缆的电阻率等。线路的电压损失由电阻电压损失和电抗电压损失构成。三相低压线路的电阻相对较大,而电抗比较小,可以忽略不计。其实,除了计算压降之外,还有一种有效的线径选择计算方法。就是通过题中给出的已知条件,既线路额定电压、电缆长度和允许电压损失5%,来计算导线截面积。计算公式为S=PL/C△U,S是截面积、P额定功率、L长度、△U电压损失率、C铜线电压损失常数。带入公式计算一下:S=100×500/77×5=50000÷385≈130mm2。由此可见,95mm2铜线是不够用的。另外,考虑环境温度等因素,最好还是选择150mm2铜芯电缆比较合适。