微信用户求助:为什么三相异步电动机有星型和三角型两种,都是三角型的不行吗?
首先,绕组相电压不等,星形接法的绕组相电压为220V,三角形的为380V,所以星形接法时电机起动电流要比三角形的低很多,但起动转矩相应降低;其次电源引入也明显不同,星形接法的是两排接线柱一排用短路铜片连接,另一排三个接三相电源,而三角形接法的是上下两排接线柱用短路铜片上下相连接成三组再接三相电源。
一般三相电机都可以接成星和角接,角接的电压要比星接的电源电压高出根号3倍,一般说是不可以改变接法的,根据IEC标准3.0含3.0KW的电机要接成星接法,以上的功率挡要接成角接。正常接成什么接法对机械特性和节能没有区别的。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-3-4 16:14:03 | 只看该作者
1)三角形接法:有助于提高电机功率,缺点,启动电流大,绕组承受电压(380V)大。增大了绝缘等级。
2)星形接法:有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级。降低了启动电流。缺点,电机功率减小。 所以,小功率电机4KW以下的大部分采用行星接法。大于4KW的采用三角形接法。
在我国一般3~4kW以下较小电机都规定接成星形,以上较大电机都规定接成三角形。当较大功率电机轻载启动时,可采用Y-△降压启动(启动时接成星形,运行时换接成三角形),好处是启动电流可以降低到1/3。
三角形接法的电机在轻载启动时采用Y-△启动,以降低启动电流!轻载是条件,因为Y接法转矩会变小,降低启动电流是目的,利用Y接法降低了启动电流!三角接法功率大,启动电流也大,星接法功率小,启动电流也小。
这就是为什么要采用两种接法,主要还是电机绕组使用寿命和成本上控制