4平方铜线在空气中最大可长期通过32A电流,每相可负荷纯有功负载约7000瓦(220*32),三相四线当然就是每相的三倍,即21000瓦。对于电动机这类感性负载,由于要消耗一部分无功,所以就在上述功率上打个7.5折吧,这样每相也就是5200瓦,三相16000瓦。另外就是,一般视实际工作环境而定,主要考虑散热问题,如果有穿管、高温等,也要打些折扣,高温打9折,穿管打8折。
注意,以上是三相对称负载以及一火一零的单相负载的算法,380伏线路中,虽然线电压是380伏,但单相电压是220伏,所以无论负载是星型还是三角形接法,算法都一样(这里并没有用到优化后的标准公式是为了更形象的理解,比如一听三相就是知道是单相的3倍,计算结果与标准公式一样,标准公式中功率P=根号3倍线电压*线电流*功率因数)。例:如果采用星形接法与三角形接法的不同两个负载线电流是相等的情况下,它们的功率也会相等;如果是同一个负载由星形改三角形,线电流必定增大3倍,因此功率也会大3倍,但这对公式没有影响,无非是计算时记得把代入公式的电流参数加大3倍就行。
对于两相负载(仅接两根相线的负载),计算中电压就要取380伏了,对于这种负载,4平方线可带12000瓦(380*32)。