微信用户求助:我厂由于某种原因,无功表本月实际用量为100125,有功表本月实际用量为48420(没错,无功比有功走得多!),请问功率因数应该怎么算?得数是多少?
48420/(100125^2+48420^2)^0.5=0.43536
功率因数的计算方式很多,主要有直接计算法和查表法。常用的计算公式为下表所示:
功率因数怎么算出来的
得数:48420/(100125^2+48420^2)^0.5=0.43536
功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。
功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-4-13 09:25:58 | 只看该作者
功率因数存在于感性设备中,如电机、电磁阀等。纯脆的阻性设备(如电热管)没有功率因数。
功率因数cos-p是有功功率P(w)与视在功率S(vA)的比值,即cos-p=P/S
另外还有无功功率Q(var)的存在,它是维持感性设备正常工作不可获缺的,虽然不是真正意义上的消耗电能,但它的存在阻碍了电能的使用率,因而称它为无功功率。
有勾股定理可解释三种功率的关系:S=根号下(P^2+Q^2)
在生活实际运用中,功率因数总是存在的,通过S=U*I(三相设备为:S=U*I*1.732)可算出各用电器的视在功率,将所有设备的视在功率与有功功率分别相加,再以比值的形式:P/S=cos-p就可以知道总的功率因数是多少了。