变频器输入控制端子如图:
R、S、T是输入接三相电源
正转、反转、点动、复位等是控制回路输入端子。
变频器输入控制端子
    输入控制端子分为模拟量输入控制端子和触点(数字)输入控制端子。模拟量输入控制端子一般为控制变频器的工作频率、PID反馈信号输入、热敏电阻检测信号输入等;触点输入控制端子又分一般控制端子和多功能控制端子,进行变频器功能的切换。
    ①模拟量输入控制端子。模拟量输入控制端子有专为控制频率而设置的可调电阻控制端( VRF)和模拟电流输入控制端(1RF),控制端子如图1-54所示。图中“+V”端子为频率设定电位器的正电源端,它为电位器提供稳定的标准电源;“CM”是输入端子的公共“0”电位端;“VRF”是频率控制端,改变电位器动触点的位置,即可改变VRF端子对地的电位。当选定此电位器控制有效值时(通过功能代码预置),可由此电位器控制变频器的输出频率。当选定以上模拟量控制端子控制频率时,可通过变频器的“频率增益”、“频率偏置”功能参数调整其控制灵敏度。
    ②一般触点输入控制端子
    a.空转控制端子MBS。当将此端子与CM闭合时,变频器停止输出,电动机处于空转制动状态。
    b.外端异常紧急停止端子ES (THR)。此端子是变频器拖动的外负载发生异常而需要变频器紧急停止时的外端控制端子。当此端子有效时,变频器紧急停止。此端子可接于电动机主电路的继电器、制动电阻的热继电器、来自生产机械的保护信号,如润滑油不足、水池于涸、停车的限位信号等。
    c.报警复位端子RST (RESET)。变频器跳闸后发出报警信号。当报警解除后,变频器必须复位才可重新启动。将RSTCM闭合一次(即闭合后就断开),报警解除,变频器复位,又可重新启动工作。