三相漏电开关能当220的漏电开关使用吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-1 08:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相漏电开关能当220的漏电开关使用吗?
三相四线漏电保护断路器并不是当出现三星不平衡负载时跳闸,而是当三根火线和一根零线中的电流象量和不为零(有漏电流时)跳闸,你说的是带了单相负载,电流经过了零线和其中的一根火线,而零线和火线的电流是相等的,且另外两根火线没有电流,当然就不跳闸。漏电保护器准确的说应称作剩余电流断路器,是一种电流动作型漏电保护,它适用于电源变压器中性点接地系统(TT和TN系统),也适用于对地电容较大的某些中性点不接地的IT系统(对相-相触电不适用)。
漏电保护器工作原理:三相线A,B,C和中性线N穿过零序电流互感器,零序电流互感器的副边线圈接中间环节及脱扣器。
在正常情况下(无触电或漏电故障发生),由克氏电流定律知道:三相线和中性线的电流向量和等于零,即:
Ia+Ib+Ic+In=O
因此,各相线电流在零序电流互感器铁芯中所产生磁通向量之和也为零,即:
Φa+Φb+Φc+Φn=0
当有人触电或出现漏电故障时,即出现漏电电流,这时通过零序电流互感器的一次电流向量和不再为零,即:
Ia+Ib+Ic+In≠0
零序电流互感器中磁通发生变化,在其副边产生感应电动势,此信号进入中间环节,如果达到整定值,使励磁线圈通电,驱动主开关,立即切断供电电源,达到触电保护。
漏电保护器的接线
(1)、无论是单相负荷还是三相与单相的混合负荷,相线与零线均应穿过零序互感器。
(2)、安装漏电保护器时,一定要注意线路中中性线N的正确接法,即工作中性线一定要穿过零序互感器,而保护中性线PE决不能穿过零序互感器。而工作中性线一旦穿过零序互感器 就再也不能用作保护线,而且一定要用零线绝缘子将其与地绝缘。

回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-12-1 23:04:33 来自手机 | 只看该作者
如果带的单相发生漏电会跳闸吗?