先看刀闸的铜片色泽即红铜和黄铜,红铜好,二看刀闸的链接是否牢靠,松动的接触不好,三看刀闸的接线柱是否接线后能够拧紧,四看自己用电的负荷,在选择时一般要比负荷的额定电流大一之二倍。
  隔离开关(刀闸)的用途主要是:
  (1)用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
  (2)隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。
  (3)用以接通或断开小电流电路。隔离开关可以进行以下操作:可以拉、合闭路开关的旁路电流;拉、合变压器中性点的接地线,但当中性点上接有消弧线圈时,只有在系统无故障时,方可操作;拉、合电压互感器和避雷器;拉、合母线及直接连接在母线上设备的电容电流;拉、合电容电流不超过5安的空载线路;三联隔离开关可以拉、合电压在10千伏及以下、电流在15安以下的负荷等。
  在操作隔离开关时应注意,线路送电时先合母线侧的隔离开关,后合线路侧隔离开关,再合断路器。线路停电时应先断开断路器,后拉开隔离开关。不能带负荷拉、合高压隔离开关。