电机,俗称马达。是电能向动能转化的动力源。然而,由于某些原因,电机的三相电流不平衡,进而影响到到电机使用寿命,影响到工厂类型企业的正常生产。电机三相电流不平衡怎么办? 电机三相电流不平衡的产生原因及危害
三相电机三相电流不平衡怎么办
电机三相电流不平衡,常见于异步电机、变频电机等。电机三相电流不平衡原因有几个方面,如三相电压不平衡,负载过重,定子绕组出现匝间短路、局部接地、断路,操作人员不能定期做好电气设备的检查保养工作、人为造成电动机漏电、缺相运行等,是造成电机三相不平衡的主要因素。电机三相电流不平衡在生产中的危害很大,常见的危害有三:
1、旋转电机在不对称状态下运行,会使转子产生附加损耗及发热,从而引起电机整体或局部升温,此外反向磁场产生附加力矩会使电机出现振动。 对发电机而言,在定子中还会形成一系列高次谐波。
2、引起以负序分量为启动元件的多种保护发生误动作,直接威胁电网运行。
3、对发电机、变压器而言,当三相负荷不平衡时,如控制最大相电流为额定值,则其余两相就不能满载,因而设备利用率下降,反之如要维持额定容量,将会造成负荷较大的一相过负荷,而且还会出现磁路不平衡致使波形畸变,设备附加损耗增加等。
有时候我们所提出的三相电流不平衡问题,绝大部分是电机以外用户电源方面的问题(包括本身电压不平衡和电盘接线接触不良所造成),具体检测的方法是把三相电源倒相看一下。(注意一定要在电机出线盒接线部位倒,这样可以清楚的判断出电机以外部分的故障)
即假设当时三相电源接线顺序为U、V、W,现在重新改接成W、U、V,这样仍然能够保证东莞电机原来的转向,如原先三相电流最高或最低的一相在倒线的过程当中随之线的改变而改变,则说明电源有问题,东莞电机本身没有问题,如最高或最低一相固定在原先一相不动,则说明东莞电机可能有问题。但有时用户采用的是星角接转换起动,从傻哥电机接出来的是六根线,则用同样的方法先倒上面三根,如不行,再倒下面的三根线。
如果发现电动机的三相电流不平衡,应首先检查电动机三相电源是否平衡(可用交流电压表测量)。如不是电源电压的原因,则应进行以下检查:
1)各相定子绕组首尾端或定子绕组中部分线圈是否接反。如果接反,应予以纠正。
2)各相定子绕组匝数是否相同(特别是大修中重绕定子绕组后,各线圈的匝数有可能多少不一)。如果不同,应重绕。
3)定子绕组匝间是否短路或接地。如果短路或接地,应查出短路点或接地点,并予以消除。
4)多路并联定子绕组是否有个别支路断线。若查出个别支路断线,应重新焊接,并做好绝缘包扎工作。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-8-5 20:58:35 | 只看该作者
不错的资料  电机三相电流不平衡主要是由于电源和绕制两大方面原因造成的