根据电机功率如何选择多大的线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-5 16:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果是三相电机每千瓦电流按2A计算,如果是单项电机每千瓦电流按5A计算,铜线每平方载流量理论是6A,实际应该取3A或2A,保证安全系数(包括工作中所产生的热量)。
例如功率3000瓦的电机:
如果是三相电机,电流应该是2A,那么选线应该选最小2.5方的,实际选用4方线合适,最好是6方线。
如果是单相电机,电流应该是15A,选线不应小于6方,实际应选用10方线。
当然单相电机不会有那么大的功率,这是举例。
不论多么小的电机(工业电机),在百瓦以上的,线径都不允许小于2.5方,切记!
十几瓦的,甚至是小风机,不在上述范围之内。简便实用的是电流估算法:一般三相电机的电流等于其功率的2倍。电缆的载流量10平方以下的等于其截面积的5倍;25~35平方的等于3倍或4倍;70,95平方的等于2.5倍;100平方以上的等于2倍。估算出电流后找与其相近的电缆截面,考虑电机起动时电流比较大将截面加大一级就是适合的了。和经过计算选择的结果差不多。