三相五线的N线和PE线在变压器中性点是通的吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-26 19:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相五线的N线和PE线在变压器中性点是通的吗
都是从变压器中性点引出的,那不是连通的吗,请大师告知

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-3-26 21:41:20 | 只看该作者
N线是从变压器低压侧中性点直接出来的,并在变压器位置直接接地。PE线不是从变压器低压侧中性点出来的,只是通过N线与变压器中性点相通而已。根据不同的接地系统,用电设备处的PE线与N线可能连通,也可能不连通。
  一般都将配电变压器的中性点进行工作接地(或称系统接地)变压器中心点引出的N线,在变压器出用排连到低压柜,在此另引一根接地与接地体相连,在此同时引的接地线到低压柜的就叫PE线,其实在变压器的中心点处(N/PE接地体的连接线)是连在一起的.在次分开后就叫法不同,使用也不同了.

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-3-27 14:40:53 | 只看该作者
我也一直感觉是通用的            

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-3-28 13:35:11 | 只看该作者
N线是变压器出来的线与地接通,PE是直接与地接通

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-7-10 19:50:49 | 只看该作者
你说的这种情况属于TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的,为保护接零;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。
所以从变压器至用户配电箱这段为三湘四线制,从配电箱到用电设备端为三相五线制。保护接地PE线与变压器中性点接地N线接一起,可在工程造价上可省却一根导线。
不论采用何种保护接地,只要满足接地要求,保证将设备在故障情况下可能带的电荷导入大地即可。

回复 支持 反对

使用道具 举报