1、双电源自动切换开关的CB级和PC级的区别
①、PC级ATS采用一体式转换结构,励磁驱动,简单可靠,动作时间快,一般100-200MS。触头为银合金,触头分离速度大,有专门设计的灭弧室。体积小,只有CB级的1/2.具有耐短时电流。
②、CB级ATS是由两台断路器为基础,由控制器控制带有机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换。切换时间1-2s。
③、pc级无短路保护功能
④、cb级有短路保护功能
⑤、PC级的是电磁驱动,切换迅速(120毫秒-250毫秒),具有灭弧室,体积小是一款真正双电源开关。
⑥、CB级的是由两个断路器、电动机、机械连锁.......组成,切换时间1000毫秒-2500毫秒。相对PC的 价格更低一点,适合切换时间要求不是很高!
⑦、cc级的应该是由两个接触器、电动机、机械连锁.......组成的,安全没有保障,但价格低廉!
2、ATS双电源自动转换开关PC级合CB的区别
ATS早在100年前就在美国得到应用,UL1008是世界上最早的一部关于ATS的产品标准。ASCO是第一个通过UL1008认证的双电源开关。1989年,国际电工委员会(iec)依据UL1008制订了第一部关于ATS的标准,即IEC60947-6-1 1989《低压开关设备和控制设备第6-1部分:多功能电器-自动切换开关》;2002年,我国参加IEC的相关标准,颁布了ATSE的国家标准 GB/T 14048.11-2002 ,并于2003.4.1.开始实施。
  标准中还将ATS分成PC级和CB级两个级别。
  PC级ATS采用一体式转换结构,励磁驱动,简单可靠,动作时间快,一般100-200MS。触头为银合金,触头分离速度大,有专门设计的灭弧室。体积小,只有CB级的1/2.具有耐短时电流。
  CB级ATS是由两台断路器为基础,由控制器控制带有机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换。切换时间1-2s。
3、怎样区分双电源是PC级还是CB级?
PC级是隔离型的,就像双投刀开关,加上机构的。
CB级是断路器保护型的,两个断路器加机构组成,有过载保护,和断路器保护一样。