家用漏电保护器跳闸后,将输出火线卸掉,闸依然合不上。不能理解。请给解释一下。谢谢

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-9-17 20:13:36 | 只看该作者
开关坏了吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-9-17 20:35:39 | 只看该作者
将两根线全去了,看看能否送上,如果不可以的话,则开关损坏的可能性较大

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-9-17 20:52:57 | 只看该作者
漏电保护器是否进过水?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-9-17 23:41:46 | 只看该作者
可能开关坏了,复位按钮按了没

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-9-18 07:25:12 | 只看该作者
看看复位了没有......

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-9-20 10:38:33 来自手机 | 只看该作者
你把火线拆了还合不上,那么再把拆零线也拆了,还是合不上就是漏保问题啦!,有一个按钮按进去才是复位,只有复位了才为触点提供了弹簧压力

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-9-20 10:38:37 来自手机 | 只看该作者
你把火线拆了还合不上,那么再把拆零线也拆了,还是合不上就是漏保问题啦!,有一个按钮按进去才是复位,只有复位了才为触点提供了弹簧压力

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-9-20 11:17:15 | 只看该作者
问题查到到了,零线漏电。因为零线上也有电压,导致火线卸掉后零线上依然有电流,所以漏保合不上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-11-27 16:38:07 | 只看该作者
断开火线,零线怎么带了电?