380缺相???

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-30 15:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电从空开下面量都有380,电机启动不了是怎么回事?电机换个配电柜试了,电机是好的,哪位大神知道什么情况?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-12-30 18:46:45 | 只看该作者
电源有一相虚接 导致有电压不能带负荷

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-12-30 19:58:57 | 只看该作者
不知楼主是用测电笔还是用万用表量的?小心别被测电笔给骗了。还有楼主的电机是用什么控制的,有交流接触器吗?看看接触器三相触点有无严重烧蚀

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-12-30 21:38:12 | 只看该作者
王栋春 发表于 2014-12-30 19:58
不知楼主是用测电笔还是用万用表量的?小心别被测电笔给骗了。还有楼主的电机是用什么控制的,有交流接触器 ...

这是电工的基本判断方法!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-12-31 08:23:37 | 只看该作者
电机启动的方式 是什么 有没有热保护   你看是不是控制回路的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-12-31 19:26:35 | 只看该作者
374931398 发表于 2014-12-30 21:38
这是电工的基本判断方法!

这个我晓得的,怕是楼主不晓得:lol

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-12-31 20:58:22 | 只看该作者
查找,调整控制回路参数,测量电压来判断

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-12-31 20:58:34 | 只看该作者
查找,调整控制回路参数,测量电压来判断

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-12-31 21:05:58 | 只看该作者
王栋春 发表于 2014-12-31 19:26
这个我晓得的,怕是楼主不晓得

你误解了,我的回复解析是针对楼主的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-1-1 19:59:24 | 只看该作者
374931398 发表于 2014-12-31 21:05
你误解了,我的回复解析是针对楼主的。

没事的,温故知新,还望以后你能多多指教:handshake

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-2-11 21:15:10 来自手机 | 只看该作者
最大嫌疑是空开触点接触不良,测量有电压,工作没电流。就连你接触器都吸合不了