2.5m㎡铜线完全可承受20A电流,而且是在穿管敷设状态,如果明敷状态承受电流还可增大。
先来看下有关资料上推荐的不同规格导线允许长期通过的电流值,称为载流量。
2.5平方的铜丝线可以承受20A电流吗?
2.5平方的铜丝线可以承受20A电流吗?
2.5平方的铜丝线可以承受20A电流吗?
从这三张表中可知,2.5m㎡铜线是可以承受20A电流的,而且是穿管状态长期(24小时不间断)通过。
对管内穿几根线是指有电流的线,地线没电流不计在内。例如管内有火、零、地三根线,对应表中的是穿二根线。另外不同的表所列载流量也不完全相同,实践中误差10%可忽略不计。
我在实际工作中总结出了16m㎡以下导线载流量的简单计算方法,如下表。
2.5平方的铜丝线可以承受20A电流吗?
就是1-16m㎡的导线分别用10-4乘,结果就是铝线明敷状态的载流量,也是铜线穿管状态的载流量。如表中2.5m㎡×8是20A,这是2.5m㎡铝线明敷状态的载流量,也是2.5m㎡铜线穿管状态的载流量,如果铜线是明敷状态就要升级算,就是相当于4m㎡铝线的明敷载流量28A。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-5-22 07:01:15 来自手机 | 只看该作者
国标的应该是没有问题的。

回复 支持 反对