电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5286|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

为什么卫生间要做等电位?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-3 09:16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一般人的印象中,这不是一件什么危险的事情,也许从来也没有这样的念头闪现。但是要知道,从这样的环境中能够保障你生命安全的是一个叫等电位的装置。外行人别说见过了,可能听都没听说过这个东西,更别说它的作用是什么了。
刚装修的时候我也像很多朋友一样,对于各种东西都不清楚,所以胡乱装了一桶,但是后来对于家装有了一些了解之后才发现其实存在很多的问题,就拿卫生间来说,当时我们家就没有安装等电位联结端子,其实这样对于卫生间而言是非常不安全的,可能存在一些安全隐患,今天就来跟大家分享一下吧。
一、什么叫做等电位。
电位连接线到底是个什么东西呢?"把建筑物内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管及其它金属管道、机器基础金属物及其它大型的埋地金属物、电缆金属屏蔽层、电力系统的零线、建筑物的接地线统一用电气连接的方法连接起来(焊接或者可靠的导电连接)使整座建筑物成为一个良好的等电位体。"卫生间里的五金件,以及水泥板中存在钢筋都会带有一定的静电,当静电不小心积累到一定的程度了,而我们又在卫生间用水,那么就很容易造成触电的危险!而这根等电位联结端子,就是一端连接在大地上,另一端接在花洒以及一些五金件上,如果有静电产生,就会通过它直接导入底下,避免触电这种安全事故发生。
二、等电位的作用。
卫生间内的用电器具可能产生危险电位,也可能从别处引入危险的电位。洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,此时人体能承受的安全电压为12V。若超过该电压人的心脏会发生心室纤颤,血液循环尤其是中枢神经的血液供应不能维持,人将在极短时间内因全身缺氧致死。
卫生间的水路都是相互连接的,等电位的作用就是将电线的一端固定在金属出水口上,另一端连接盒内的接线端子。洗澡用水时,如果遇到突发状况,导致电流通过出水口,电线就会在第一时间将电流引致接线端子处进行分解,起到类似于接地线的作用,这样就可以很好的避免触电事故发生。
为什么卫生间要做等电位?
三、卫浴间等电位施工要求
进行卫浴间局部等电位联结时,必须将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过电路联接到等电位端子板上。当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可根据情况是否做等电位。
四、等电位安装施工标准
材料要求:所用的材料有钢板、带铁、钢筋、铜板、BV线等,这些必须是合格产品。
1、安装要求:等电位连接时,要注意各导体间的连接焊接部分,不能有夹渣、咬边以及气孔未焊透的情况。
2、带铁的焊接搭接时要注意,长度不能小于带铁宽度的2倍三面施焊,钢筋的搭接长度不能小于直径的6倍双面施焊。
3、等电位连接时,各分项金属导体的连接处,要留有足够的接触面积,并保证接触面导通性良好。
4、埋入地下的连接线,千万不要使用铜裸线,连接线应该采用钢材的导体,还要进行防腐处理。焊接处要防腐两遍,导体之间的连接严禁采用螺栓压接。
5、等电位连接端子板时,必须紧固且接触面无锈蚀。
6、辅助等电位箱跟管子连接时,管道内如果有塑料连接件,可以做跨接处理。
7、卫生间的局部等电位连接不能跟卫生间外的PE线相连。
五、等电位端子箱安装
等电位端子箱安装于卫浴间室内,一般埋入贴砖中即可,电路方面墙内地下铺设导线必须使用塑料管道作保护。如果对卫浴捡进行改造须移动内墙时,等电位也需重新改造。
六、注意卫浴间内是否有PE线
注意卫浴间如果原来没有PE线,局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。相反如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。
七、局部等电位施工验收
局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若端子板与等电位联结范围内的金属导体之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结有效,如发现导通不良,应作跨接线处理。在整个卫浴施工过程中,应始终保证等电位导通。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-4-21 11:23:38 | 只看该作者
卫生间等电位的作用就是减少触电事故发生的几率。但是,很多人嫌弃卫生间等电位端子箱不好看就把它拆除了,这也为日后的用电安全埋下隐患。当然,还有很多人压根不知道卫生间等电位的存在,因为在装修的时候早已被工人拆除了。也许很多人觉得奇怪,已经有了接地线和漏电保护器,为什么还要做等电位?下面我来分析一下:
先来说一下漏电保护器,它的工作原理就是检测火线与零线上的电流差,从而判断是否漏电。正常情况下,火线与零线的电流应该是一致的。当电路中存在漏电时,二者的电流就会出现不一致的情况,这时漏电保护器就会跳闸。但是,当地线带电的时候,漏电保护器是无法检测到的,也就不能断电,当然这时断不断电也没有什么意义。因此,漏电保护器并不能解决所有问题。再来说一下地线的情况,一幢楼上所有的地线都是连接在一起的,这就意味着由于线路故障导致的地线带电就会波及许多住户。并不是说自家电路接的可靠就没有问题了。人在正常状态下的电阻值为2000Ω左右,但是在洗澡时人体湿润的情况下电阻值急剧降低。也就意味着只需要很小的电压就可以对人体造成严重的伤害。如果卫生间各个部位的连接在一起并且电阻很低,那么就不会有额外产生电位差的可能性。卫生间等电位的作用就是将卫生间不同部位之间的电位差,从而避免触电事故的发生。
需要特别注意的是,卫生间等电位、地线都需要经过专门的检测,局部等电位要求在局部区域内接触到的电阻不大于3Ω,地线阻值不大于4Ω。只有可靠的等电位连接、接地保护才是安全的。没有可靠性的保障,贸然连接卫生间等电位也是具有危险的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-4-21 11:25:44 | 只看该作者
建筑物内等电位连接分为总等电位连接、辅助等电位连接和局部等电位连接三种。等电位的目的是降低建筑物内漏电设备外壳对地电压;减轻室外电压通过金属管道传入室内的危险性;还可以避免外界电场和磁场对室内设备引起的干扰。
卫生间等电位卫生间等电位属于局部等电位连接,它的主要作用是卫生间用电设备漏电时,降低用电设备外壳与大地的电压。另外,打雷时卫生间金属物体上会产生感应电压,等电位可以消除感应电压对人体的危险性。
比如热水器发生漏电时,如果没有等电位连接,人一旦摸到热水器外壳或者带电的水,就会发生触电。但是有等电位连接,
卫生间等电位做法
1. 在卫生间地面铺水泥之前,先把小钢筋放在地上横竖摆好,它们之间的间距要求在60cm以下,然后把钢筋横竖交叉点焊接起来。
也有很多房子在做框架的时候就把地面钢筋网用扁铁引到了等电位箱内,如果有的话就没必要再做地面钢筋网了。
2. 卫生间墙面在批水泥的时候,把金属网一起埋在墙里。墙面金属网长度要能和地面钢筋网连接起来为宜。
3. 用冲击钻打掉圈梁表面的一部分水泥,露出圈梁钢筋即可。然后把墙面金属网和圈梁钢筋、地面钢筋网都连接起来,再用地线接到等电位箱内即可。
4. 把卫生间其他金属物体物体(金属毛巾杆、浴巾架、金属扶手等)和水龙头金属构件(水管、花洒等)都用地线引到等电位箱内。
5. 把等电位箱和配电箱PE排连接起来

回复 支持 反对