微信用户求助:变压器空载时能否储存能量返回给电网?
●变压器不能用于储能,即便是它在空载情况下,仅仅只是铜损减小了很多,磁场中的励磁电流相应小。因为变压器它仅仅只是一种静止的电气设备,将一种交流电压转换成频率相同而电压不同的装置。变压器它是利用电磁感应电一磁→电原理工作的。传递电磁能量主要靠铁芯硅钢片,它是一种含碳极低的硅铁软磁合金,一般含硅量为0.5~4.5%。加入硅可提高铁的电阻率和最大磁导率,降低矫顽力、铁芯损耗(铁损)和磁场能。

●变压器的电磁关系:
交流电流通过变压器一次侧绕线圈导体时会产生磁场,其方向由右手定则确定,电流方向改变时磁场方向也跟随改变;安装在同一铁芯中的二次侧绕组线圈伴随一次侧绕组线圈的磁场感应出电动势。这种现象称为互感电动势。这就是变压器的电磁磁电关系。
●功率损耗:
在交流铁芯线圈中有两部分损耗。线圈电阻R上有铜损耗RI2及铁芯中的铁损(磁滞损耗和涡流损耗)。铁损耗近似和Bm2成正比。在电源频率为定值情况下,线圈的铁损和的工作电压有关系。根据恒磁通概念U=4.44fNBmS可知,铁芯中的Bm和外加电压成正比。换句话说,铁损耗近似与外加电压的平方成正比。
●所谓“铜损”一是指变压器的线圈电阻所引起的损坏;即交流电流通过线圈电阻时会引起发热,使一部分电能转变为热能而白白消耗掉了,因为电磁线圈均是铜线(漆包线)制造的,所以这个损坏通俗的称为“铜损”。

铁损,指磁滞损坏,因为变压器的铁芯主要是硅钢片,在电一磁电的转换过程中,硅钢片内部的分子相互摩擦而释放热能造成了一部分电能的损耗;还有一个是涡流损耗,交变磁场作用下的变压器的硅钢片在工作时会有磁力线穿过,在于磁力线垂直的平面上会产生感应电流,这个电流自动形成闭合环路(即涡流状态),E此硅钢片存在一定的电阻,所以涡流的存在会导致硅钢片发热,又要使一部分电能产生损耗。
此外变压器的效率还与变压器的功率等级有关系,即功率越大则损耗越小,效率越高;相反,功率越小则效率越低。