微信用户求助:11kw电动机启动后电流大是什么原因造成的?
11KW电动机的额定电流最大是 25A。
起动方式分为:降压起动和全压起动。
全压起动须满足自备电力変压器容量要求。根据低规电动机全压直接起动时电动机容量应小于变压器容量8%―15%
起动电流一般在150A,起动时间在20秒左右随即空载电流。因为电动机空载电流有两部分组成:空载电流励磁分量和空载电流的有功分量。因此空载电流与满载电流的比值控制在(35―55)%
从题目中知道该电动机是直接起动,是Y形接法。则说明电动机三相绕组出线接线发生错误应该将三相绕组的出线端调正为三角形接法。照铭牌规定改接线。
一般11KW电动机的起动电流绝不会是12.6A。而且在起动20秒后电流突变至97A。这可能与电机的星形接法及负载有关。
在带负载起动或生产设备转动惯量变动较大有关。即过载能力不太好与生产设备选择电动机也有关。所以在电动机出现接线错误后电动机在星形接法时,电动机一直在低速运转达不到全速运行而此时电动机轴要拖动生产设备正常运行加剧了电动机三相电流剧变当到达线路电流限值时使保护装置动作即电源保护开关断路器跳闸或熔断器熔断。
一般11KW电动机全压直接起动常规线路装置:
塑铜导线截面6平方毫米。空气开关断路器额定电流选取25A。(小型Dz系列要乘以1.7)。熔断器(螺旋式)80A。380V交流接触器主触头40A或60A。继电器选用0.95电动机额定电流。或者选用QC12―4系列磁力起动器。
有条件最好在电动机三相电源线路中装置三只200/5电流互感器配置电流表用以观察电动机电流运行情况。