如果是直流电路,
总的容量为C=12000μF,R1=8k,τ1=R1C=96s。放电时间按5τ1=480s,电容器电压降至14V。
所以放电电阻还可以大,设R2=15k,则τ2=180s,5τ2=900s。R2的功率可降为300W。
放电电流很小,不会冲击电容器
要选用高压电阻器,或多个低压电阻器串联。
电容器是储存电能的,在电路中用得非常广。在但在某些场合,电容器储存的能量会给设备或人身造成伤害,所以必须放掉才安全。比如维修电容柜等设备。
    其实放电原理非常简单。就是用电阻将电容短接,通过电阻放掉电容器中的残留电荷。这个电阻就叫放电电阻。放电电阻阻值的大小、功率等参数,要根据电路中的实际的电容量、电路电压和允许放电时间综合选取。