电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 11251|回复: 27
打印 上一主题 下一主题

【王氏出品】手自一体的星三角启动线路

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-14 21:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日本人应好友委托,为其设计一款手自一体的星三角启动线路 。具体要求如下:
A 自动时,可以自动完成星三角启动转换过程;
B 手动时 可以在星运行和角运行两种状态下自由转换
下面是我自己设计的图纸和验证时装配的线路希望大家多提宝贵意见

QQ图片20160614215544.png (711.66 KB, 下载次数: 835)

从左至右KT1 KA2KA1KM2KM3KM1

从左至右KT1 KA2KA1KM2KM3KM1

QQ图片20160614215607.png (332.59 KB, 下载次数: 873)

线路图

线路图

QQ图片20160614215523.png (713.52 KB, 下载次数: 829)

总线路

总线路

评分

参与人数 1金币 +50 收起 理由
admin + 50

查看全部评分

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-6-15 21:14:48 | 只看该作者
geshi2000 发表于 2016-6-15 18:21
没看错,如图参考自动运行的三角行,把KT1-2换成sb3,去掉手动的KA1-3,不是少了个互锁的KM2-1就 ...

KA1-2右侧并联的常闭触点是按钮SB3的联动触点   KA1-3上面的常闭触点为SB2的联动触点  由于时间匆忙没有拍清楚 见谅

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-6-15 21:13:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-15 21:12:49 | 只看该作者
374931398 发表于 2016-6-15 11:00
浏览下感觉控制还可以进一步优化,时间关系等待交流,电路图中的一点问题,发图片麻烦你看看。

KA1-2右侧并联的常闭触点是按钮SB3的联动触点   KA1-3上面的常闭触点为SB2的联动触点  由于时间匆忙没有拍清楚 见谅

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2016-6-14 22:09:13 | 只看该作者
感谢版主           

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
板凳
发表于 2016-6-15 07:08:50 | 只看该作者
本帖最后由 geshi2000 于 2016-6-15 11:55 编辑

图纸上少标一个,KA1-2右边常闭是KA2对吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-6-15 11:00:17 | 只看该作者
浏览下感觉控制还可以进一步优化,时间关系等待交流,电路图中的一点问题,发图片麻烦你看看。

215612qfnm2stlaf10021v.png (335.57 KB, 下载次数: 912)

215612qfnm2stlaf10021v.png

215612qfnm2stlaf10021v.png (335.57 KB, 下载次数: 887)

215612qfnm2stlaf10021v.png

点评

KA1-2右侧并联的常闭触点是按钮SB3的联动触点 KA1-3上面的常闭触点为SB2的联动触点 由于时间匆忙没有拍清楚 见谅  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:12

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
5#
发表于 2016-6-15 11:54:13 | 只看该作者
374931398 发表于 2016-6-15 11:00
浏览下感觉控制还可以进一步优化,时间关系等待交流,电路图中的一点问题,发图片麻烦你看看。

应是KM2的常闭点,SB3是手动,切换三角的

点评

KA1-2右侧并联的常闭触点是按钮SB3的联动触点 KA1-3上面的常闭触点为SB2的联动触点 由于时间匆忙没有拍清楚 见谅  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:13
不对吧!  详情 回复 发表于 2016-6-15 17:50

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-6-15 17:50:39 | 只看该作者
geshi2000 发表于 2016-6-15 11:54
应是KM2的常闭点,SB3是手动,切换三角的

不对吧!

点评

手动控制:按下SB2时,接触器KM1、KM2同时动作,切断了串联在手动三角运行的回路,到一定时间按下SB3按钮,你如何启动接触器KM3?所以我说“不对,”你自己详细分析下!  详情 回复 发表于 2016-6-16 09:01

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
7#
发表于 2016-6-15 18:21:05 | 只看该作者
本帖最后由 geshi2000 于 2016-6-15 18:30 编辑

没看错,如图参考自动运行的三角行,把KT1-2换成sb3,去掉手动的KA1-3,不是少了个互锁的KM2-1就是不明白为什么要加KA2-1,通过KM1-1已自锁了

点评

KA1-2右侧并联的常闭触点是按钮SB3的联动触点 KA1-3上面的常闭触点为SB2的联动触点 由于时间匆忙没有拍清楚 见谅  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:14
KA1-2右侧并联的常闭触点是按钮SB3的联动触点 KA1-3上面的常闭触点为SB2的联动触点 由于时间匆忙没有拍清楚 见谅  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:13

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2016-6-15 21:13:30 | 只看该作者
geshi2000 发表于 2016-6-15 11:54
应是KM2的常闭点,SB3是手动,切换三角的

KA1-2右侧并联的常闭触点是按钮SB3的联动触点   KA1-3上面的常闭触点为SB2的联动触点  由于时间匆忙没有拍清楚 见谅

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
12#
发表于 2016-6-16 06:49:48 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-6-15 21:14
KA1-2右侧并联的常闭触点是按钮SB3的联动触点   KA1-3上面的常闭触点为SB2的联动触点  由于时间匆忙没有 ...

不明白为什么要加KA2-1,通过KM1-1已自锁了

点评

如果在手动模式时 我按SB3要使KM1与KM3同时吸合的 如果没有KA2-1的话 KM1会吸合吗  详情 回复 发表于 2016-6-16 20:29