怎么计算功率大小

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-5 18:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电计算如下
功率=电流*电压*根号3*功率因数
电流=功率/电压/根号3/功率因数
比如空气开关是100A的,那么功率如下。
100*380*1.732*0.85=55.9KW。

如果是单相空气开关,功率计算如下。
功率=电流*电压
比如32A空气开关,
32*220=7.04KW。三相负载1kw2A电流,单相负载1kw4.5A,按功率计算出电流,再按以下口诀计算二点五下乘以九,往上减一顺号走。三五乘以三点五,双双成组减点五。条件变化加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 本口诀对各种绝缘电线的载流量(安全载流)不是直接指出而是通过 截面乘以倍数 计算得出,倍数随截面增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”表示2.5平方以下的铝线截面乘以九,就是安全载流。从4平方以上,顺着线号,倍数逐次减一,即4*8 6*7 10*6 16*5 25*4. “三五乘以三点五,双双成组减点五”表示35平方乘以3.5倍,从50平方以上导线,为两个线号为一组,倍数依次减0.5.即(50---70)*3 ( 95----120)*2.5 (150---185)*2,依此类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”以上是铝线载流量计算,其条件是明敷在25C°条件下而定的。若环境温度高于25C °,就要打九折。使用铜线时,按上一号计算。如:10平方铜线,按16平方铝线计算。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-4-5 21:22:49 | 只看该作者
不错  感谢楼主分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-4-6 11:35:47 | 只看该作者
本帖最后由 jty_glj 于 2016-4-6 11:47 编辑
“100*380*1.732*0.85=55.9KW。”

这样没有考虑设备效率,结果略大另外,功率因数因设备类型不同也相差很大。
一般感性负载,比如电机功率因数取0.85,但是阻性负载,比如加热棒,功率因数可以去0.95以上,所以结果差的更多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-4-6 11:42:45 | 只看该作者
本帖最后由 jty_glj 于 2016-4-6 11:50 编辑
32*220=7.04KW

这样的公式意义不大。
既不考虑功率因数,也不考虑效率。离实际应用差很多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-4-6 11:45:17 | 只看该作者
单相负载1kw4.5A

这样计算对纯电阻负载是适用的
但对感性负载,不成立,误差很大。
对感性负载,比如单相电机,1kw,8~9A

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-4-17 13:07:07 | 只看该作者
要分感性负载还是纯电阻负载。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-9-22 16:18:40 | 只看该作者
要分感性负载还是纯电阻负载。区别还是很大的

回复 支持 反对