按照IEC(国际 电工委员会)标准,我国将低压供电系统分为三大类,即IT、TT和TN系统;其中IT系统多用于停电少的矿用用电系统,它的低压侧的输出的L1、L2、L3和中性线是不 接地或者经过高阻抗接地。而TT系统的接地是从低压侧的L1、L2、L3相线输出三根线,它们的中性线点接地并且输出一根零线为N,多用于低压公共电网以及农村集体小负荷。 而TN系统又细分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。这些英语字母其系统代号的含义如下。 第一位字母表示系统和地之间的关系: I 表示系统所有带电的零部件均与地绝缘或由一点经过一定的阻抗接地; T 表示系统有一点直接接地。 第二位字母表示成套设备中外露可导电部件与地的关系: T 表示外露可导电部件与地之间有直接电连接,这种连接和 电源系统中的接地点无关(即不是通过接地点接地); N 表示外露可导电部件与电源系统接地点(交流系统通常为中性点)之间有直接电连接。 第三位和第四位字母用来表示中性导体(即工作零线)和保护导体(即保护零线)的布置形式: S 代表示中性导体和保护导体各自独立; C表示中性导体和保护导体合用一根导体(PEN)。 ⚡电源是三相四线制,我们可以理解为低压供电侧只有L1、L2、L3和中性线输出的零线N,那么设备是三相五线制可以理解为它设备内部除了需要三相火线和一根零线N外,还需要一根设备的保护接地线(PE) 值得注意的是以上的低压供电系统中,所谓的中性线,把低压系统电源中性点与负荷设备中性点连接起来的导线,一般称N线。
保护线,低压系统中为防触电用来与设备外壳,设备以外的金属部件,接地极,电源接地点或人工中性点等处连接的导线,一般称为PE线。 保护中性线,具有中性线和保护线两种功能的接地线称为PEN线。 |