建筑物内等电位连接分为总等电位连接、辅助等电位连接和局部等电位连接三种。等电位的目的是降低建筑物内漏电设备外壳对地电压;减轻室外电压通过金属管道传入室内的危险性;还可以避免外界电场和磁场对室内设备引起的干扰。 卫生间等电位卫生间等电位属于局部等电位连接,它的主要作用是卫生间用电设备漏电时,降低用电设备外壳与大地的电压。另外,打雷时卫生间金属物体上会产生感应电压,等电位可以消除感应电压对人体的危险性。 比如热水器发生漏电时,如果没有等电位连接,人一旦摸到热水器外壳或者带电的水,就会发生触电。但是有等电位连接, 卫生间等电位做法 1. 在卫生间地面铺水泥之前,先把小钢筋放在地上横竖摆好,它们之间的间距要求在60cm以下,然后把钢筋横竖交叉点焊接起来。 也有很多房子在做框架的时候就把地面钢筋网用扁铁引到了等电位箱内,如果有的话就没必要再做地面钢筋网了。 2. 卫生间墙面在批水泥的时候,把金属网一起埋在墙里。墙面金属网长度要能和地面钢筋网连接起来为宜。 3. 用冲击钻打掉圈梁表面的一部分水泥,露出圈梁钢筋即可。然后把墙面金属网和圈梁钢筋、地面钢筋网都连接起来,再用地线接到等电位箱内即可。 4. 把卫生间其他金属物体物体(金属毛巾杆、浴巾架、金属扶手等)和水龙头金属构件(水管、花洒等)都用地线引到等电位箱内。 5. 把等电位箱和配电箱PE排连接起来 |
卫生间等电位的作用就是减少触电事故发生的几率。但是,很多人嫌弃卫生间等电位端子箱不好看就把它拆除了,这也为日后的用电安全埋下隐患。当然,还有很多人压根不知道卫生间等电位的存在,因为在装修的时候早已被工人拆除了。也许很多人觉得奇怪,已经有了接地线和漏电保护器,为什么还要做等电位?下面我来分析一下: 先来说一下漏电保护器,它的工作原理就是检测火线与零线上的电流差,从而判断是否漏电。正常情况下,火线与零线的电流应该是一致的。当电路中存在漏电时,二者的电流就会出现不一致的情况,这时漏电保护器就会跳闸。但是,当地线带电的时候,漏电保护器是无法检测到的,也就不能断电,当然这时断不断电也没有什么意义。因此,漏电保护器并不能解决所有问题。再来说一下地线的情况,一幢楼上所有的地线都是连接在一起的,这就意味着由于线路故障导致的地线带电就会波及许多住户。并不是说自家电路接的可靠就没有问题了。人在正常状态下的电阻值为2000Ω左右,但是在洗澡时人体湿润的情况下电阻值急剧降低。也就意味着只需要很小的电压就可以对人体造成严重的伤害。如果卫生间各个部位的连接在一起并且电阻很低,那么就不会有额外产生电位差的可能性。卫生间等电位的作用就是将卫生间不同部位之间的电位差,从而避免触电事故的发生。 需要特别注意的是,卫生间等电位、地线都需要经过专门的检测,局部等电位要求在局部区域内接触到的电阻不大于3Ω,地线阻值不大于4Ω。只有可靠的等电位连接、接地保护才是安全的。没有可靠性的保障,贸然连接卫生间等电位也是具有危险的。 |