微信网友求助:电表接互感器怎么接三相的 二次电源《也就是火线》是接2、5、8 把3个电流互感器看着 P1 P2 P3 P1 的S1接第1个接线端 S2接第3个接线端 P2 的S1接第4个接线端 S2接第6个接线端 P3 的S1接第7个接 ...

回复

jty_glj 发表于 2016-3-9 10:18:23
上个实物图大家看看,为安全考虑,互感器 S2要接地

3相电表.jpg (145.96 KB, 下载次数: 135)

3相电表.jpg

王栋春 发表于 2016-3-8 20:41:29
有图有真相  感谢分享