电工学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

铜线载流量表

查看数: 22625 | 评论数: 10 | 收藏 2
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2015-8-21 19:33

正文摘要:

铜线载流量表

回复

admin 发表于 2015-8-21 19:33:41
电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

数据大帝 发表于 2016-1-7 12:05:49
学习了,好好

jhwgl 发表于 2016-1-7 07:57:15
这个感觉还算靠谱,可能还是偏保守。

兵哥 发表于 2015-12-13 15:01:18
有些还真不太清楚!

wyl 发表于 2015-12-11 19:15:58
很好的计算口诀。谢谢分享。

39度C 发表于 2015-11-29 10:50:41
楼主辛苦 谢谢提供分享

flfzhy 发表于 2015-11-2 19:35:50
感谢楼主分享,收藏了!!!

ctpwzzy 发表于 2015-11-2 13:53:11
谢谢楼主分享,收藏了~

王栋春 发表于 2015-8-21 21:05:17
分享好多次了,希望大家能抓紧时间学习

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-27 04:31

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程